Modoratör
Efsanevi Üye
Hidrant sistemi nasıl olmalı?
(2) Hidrant sistemi dizayn debisinin en az 1900 l/dak olması şarttır. Debi, binanın tehlike sınıfına göre artırılır. Hidrant çıkışında 700 kPa basınç olması gerekir. (3) Hidrantlar arası uzaklık çok riskli bölgelerde 50 m, riskli bölgelerde 100 m, orta riskli bölgelerde 125 m ve az riskli bölgelerde 150 m alınır.
Hidrant nasıl çalışır?
Alanın her tarafına suyun püskürtülmesine yardımcı olan yangın söndürme hidrantı; yangın tehlikesinde ilk müdahale sonucunda kontrol altına alınamayan yangınlara dışarıdan müdahale etme konusunda önemlidir. Yangın bölgesinin dış yüzeyini soğutmak ve yangının çevreye sıçramasını önleyebilmek amacıyla kullanılmaktadır.
Hidrant kaç bar?
Hidrant kaç bar?
Pakma = Hidrant Akma Basıncıdır Yönetmeliktede belirtildiği gibi 7 bardır.
Kuru hidrant nedir?
Kuru hidrant nedir?
Kuru Tip Yer Üstü Yangın Hidrantı – A Yangın Güvenlik Sistemleri – AYG. Basınçlı su şebekelerinde itfaiyenin hortum ile su almasına yarayan, su alma ağzı zemin üzerinde olan hidrantlardır.
Hidrant sistemi nerelerde kullanılır?
Hidrant ring sistemi nedir?
Yangın mücadele sisteminin en önemli parçalarından biri olan hidrant sistemi, yangınla mücadelede en temel söndürme ajanı olan suyu alanın her tarafına ileten şebekedir.
Yangın hidrant hattı nedir?
Yangın hidrant hattı nedir?
Hidrant, ana yangın besleme hattından hortum ve diğer yangından korunma cihazlarına su almak amacıyla ana besleme hattına yapılan bağlantıdır. Yangın hidrantı, itfaiyenin yangına müdahele esnasında bağlantı yapması için bırakılan ağızlara denir.
Yangın söndürme işlemini nereden başlanmalıdır?
Yangın söndürme işlemini nereden başlanmalıdır?
A.1-a )Su ile soğutma : Su ile soğutma soğutarak söndürme prensipleri içerisinde en başta gelir.Suyun elverişli fiziksel ve kimyasal özelliği yanında bol bulunması ve ucuz olması nedeniyle en çok kullanılan yangın söndürme maddesidir.
Hidrant basıncı ne olmalı?
Hidrant çıkışında ise en az 700 kPa basınç olması gerekir. Hidrantlar arası uzaklık çok riskli bölgelerde 50 m, riskli bölgelerde 100 m, orta riskli bölgelerde 125 m ve az riskli bölgelerde 150 m alınır.
Hidrant anahtarı ne işe yarar?
Yeraltı hidrantın gövdesi yer altında, kapağı yer üstündedir ve yere dik konumdadır, tek çıkışlıdır. Hidrant anahtarı yardımı ile kumanda mili çevrilerek açılıp kapatılır. Kullanım sonrası hidrant içinde kalan su gövde üzerindeki yaylı çekvalf vasıtasıyla tahliye edilir. Donma ihtimaline karşı hidrantı korur.
Köpüklü yangın söndürme sistemi nedir?
Köpüklü yangın söndürme sistemi nedir?
Köpüklü söndürme sistemleri, basınçlı su ile köpüğün birleşimi ile oluşan düşük yoğunluktaki köpüğün yatay veya dikey yüzeylere yapışarak yanan yüzeyin üzerini kaplamasını sağlayan bir sistemdir. Genel olarak yanıcı ve patlayıcı yakıtların kullanıldığı endüstriyel tesislerde tercih edilir.
Hidrantların su ağzı yerden ne kadar yükseklikte olmalıdır?
Hidrantların su ağzı yerden ne kadar yükseklikte olmalıdır?
NFPA 14 standardına göre itfaiye su verme ağzının zemin veya kaldırım üzerinden montaj yüksekliği 46 cm ile 122 cm arasında olmalıdır. NFPA 24 standardına göre hidrantların zeminden yüksekliği en az 46 cm ve en fazla 92 cm olmalıdır.
Yangın hidrantı nerelerde kullanılır?
Yangın Söndürme Hidrantı Yangın bölgesinin dış yüzeyini soğutmak ve yangının çevreye sıçramasını önleyebilmek amacıyla kullanılmaktadır. Yer altı ve yerüstü olarak üretilen 2 farklı tipi bulunmaktadır. Her 2 türü de TS 2821 standartlarına göre dizayn edilir ve uluslar arası standartlara göre oluşturulur.
Hintrant nedir?
Hidrantlar ; Muhtemel yangın anında yerinde ve çabuk müdahale edilebilmesi için yangın söndürme ekiplerine su kaynağı sağlar.