Yangın hidrant hattı nedir?​

Hidrant, ana yangın besleme hattından hortum ve diğer yangından korunma cihazlarına su almak amacıyla ana besleme hattına yapılan bağlantıdır. Yangın hidrantı, itfaiyenin yangına müdahele esnasında bağlantı yapması için bırakılan ağızlara denir.

Hidrantların su ağzı yerden ne kadar yükseklikte olmalıdır?​

Hidrantların su ağzı yerden ne kadar yükseklikte olmalıdır?
NFPA 14 standardına göre itfaiye su verme ağzının zemin veya kaldırım üzerinden montaj yüksekliği 46 cm ile 122 cm arasında olmalıdır. NFPA 24 standardına göre hidrantların zeminden yüksekliği en az 46 cm ve en fazla 92 cm olmalıdır.

Yangın hidrantı kaç bar olmalı?​

Yangın hidrantı kaç bar olmalı?
Madde 95 – Hidrant Sistemi Hidrant çıkışında 700 kPa (7 bar) basınç olması gerekir.

Hidrant basıncı ne olmalı?​

Hidrant çıkışında ise en az 700 kPa basınç olması gerekir. Hidrantlar arası uzaklık çok riskli bölgelerde 50 m, riskli bölgelerde 100 m, orta riskli bölgelerde 125 m ve az riskli bölgelerde 150 m alınır.

Sulamada hidrant nedir?​

Sulamada hidrant nedir?
Tarımsal sulama hidrantı; basınçlı sulama sistemleri ile kapalı hat üzerinden tarlalara taşınan suyun tarla içi su alma noktalarında basıncının, debisinin, akan su miktarının ölçümü ve akan suyun limitlenmesi için kullanılır.

Yangın hidrantı nasıl kullanılır?​

Yangın hidrantı nasıl kullanılır?
Yeraltı hidrantın gövdesi yer altında, kapağı yer üstündedir ve yere dik konumdadır, tek çıkışlıdır. Hidrant anahtarı yardımı ile kumanda mili çevrilerek açılıp kapatılır. Kullanım sonrası hidrant içinde kalan su gövde üzerindeki yaylı çekvalf vasıtasıyla tahliye edilir. Donma ihtimaline karşı hidrantı korur.

Yangın dolaplarının yerden yüksekliği ne kadar olmalı?​

Yangın Dolaplarının Yerden Yüksekliği 1,2 m olamalıdır. Yangın Güvenlik Holüne Yangın Dolabı Konulamaz. Yangın Dolapları Kaçış Merdivenlerine Yakın Konulmaldır.

Kuru hidrant nedir?​

Kuru hidrant nedir?
Kuru Tip Yer Üstü Yangın Hidrantı – A Yangın Güvenlik Sistemleri – AYG. Basınçlı su şebekelerinde itfaiyenin hortum ile su almasına yarayan, su alma ağzı zemin üzerinde olan hidrantlardır.

Su alma vanası nedir?​

Su alma vanası nedir?
İtfaiye hortum bağlantı vanası (İtfaiye Su Alma Ağzı), su almak maksadıyla katlarda yangın dolapları yanında veya yangın kaçış koridorlarında kullanılır. Uygulama Alanı: Yangın dolap hattı, sprinkler tesisatından beslenen her yapıda kullanılır.

Yangın tesisat boruları nasıl olmalı?​

Boru iç yüzeyi düzgün ve pürüzsüz olmalıdır. Çapak ve kalıntı olmamalıdır. Tesisatta siyah boru, galvanizli boru veya boyalı boru (vernikli boru) tercih edilebilir. Ancak korozyona karşı boruların dayanıklı olması için boya ve kaplamalarının düzgün, yüzeylerin paslı olmaması gereklidir.
 
Yangın hidrant hattı, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalede su temin etmek için kullandıkları bir sistemdir. Bu hatlar, ana yangın besleme hattından hortum ve diğer ekipmanlara su sağlamak için kullanılır. Hidrantlar, ana besleme hattına bağlı olarak belirli noktalara yerleştirilir ve itfaiyenin yangına müdahale edebilmesi için suyu hızlı bir şekilde temin etmelerine olanak sağlar.

Hidrantların su ağzı yerden belirli bir yükseklikte olmalıdır. NFPA 14 standardına göre, su ağzının zemin veya kaldırım üzerinden montaj yüksekliği 46 cm ile 122 cm arasında olmalıdır. NFPA 24 standardına göre ise hidrantların zeminden yüksekliği en az 46 cm ve en fazla 92 cm olmalıdır. Bu yükseklikler, itfaiyenin hızlı ve etkili bir şekilde su almasını sağlar.

Yangın hidrantının basıncı da büyük bir öneme sahiptir. Hidrant çıkışında en az 700 kPa (7 bar) basınç olması gerekir. Bu basınç, itfaiyenin yeterli miktarda suyu hızlıca kullanabilmelerini sağlar ve etkili bir yangın söndürme işlemi için gereklidir.

Hidrantlar arası uzaklık da önemli bir faktördür. Çok riskli bölgelerde 50 m, riskli bölgelerde 100 m, orta riskli bölgelerde 125 m ve az riskli bölgelerde 150 m olacak şekilde belirlenmelidir. Bu uzaklık standartları, yangın söndürme hizmetlerinin verimli bir şekilde organize edilmesine yardımcı olur.

Kısacası, yangın hidrant hattı yangın söndürme operasyonlarında temel bir role sahiptir ve belirli standartlara uygun olarak tasarlanmalı ve bakımı yapılmalıdır. Bu sayede yangın anında hızlı ve etkili bir müdahale sağlanabilir.
 

Tema özelleştirme sistemi

Bu menüden forum temasının bazı alanlarını kendinize özel olarak düzenleye bilirsiniz

  • Tema özelleştirmeleri kullanılamıyor!

    Tema özelleştirme alanlarını sizin için kullanılamıyor, lütfen daha fazla bilgi için yönetici ile iletişime geçiniz.

  • Zevkini yansıtan renk kombinasyonunu seç
    Arkaplan resimleri
    Renk geçişli arkaplanlar
Geri